다음 그림과 같이 20A 강관을 45° 엘보에 나사 연결할 때 관의 실… | [공조냉동기계기능사 필기] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2026년 1회 기출복원 모의고사
다음 그림과 같이 20A 강관을 45° 엘보에 나사 연결할 때 관의 실제소요길이는 약 얼마인가? (단, 엘보중심 길이 25mm, 나사물림 길이 13mm이다.)
1
255.8mm
2
258.8mm
3
274.8mm
4
282.8mm
해설
실제 소요길이는 약 258.8mm이다.
그림에서 두 45° 엘보 중심 사이의 수평 거리와 수직 거리가 각각 200mm로 표시되어 있으므로, 비스듬히 놓인 관의 중심간 거리는
실제 관의 길이는 양쪽 엘보에서 엘보중심길이(A)를 빼고 나사물림길이(a)만큼 되돌려 주므로
l = L − 2(A − a) = 282.8 − 2 × (25 − 13)l = 282.8 − 24 = 약 258.8mm가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.