공조 자동제어용 DDC(직접 디지털 제어기)의 입출력 신호 분류에서, … | [공조냉동기계기능사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사
공조 자동제어용 DDC(직접 디지털 제어기)의 입출력 신호 분류에서, 실내온도 센서가 보내는 4~20mA 연속 신호는 어디에 해당하는가?
1
AI(아날로그 입력)
2
AO(아날로그 출력)
3
DI(디지털 접점 입력)
4
DO(디지털 접점 출력)
해설
센서의 연속(비례) 신호는 AI(아날로그 입력)이다.
DDC는 현장에 설치되어 센서 신호를 받아 PID 등 제어 연산을 하고 조작기를 직접 구동한다.
- AI — 온도·습도·압력 센서의 4~20mA, 0~10V, 저항값이다.
- AO — 밸브·댐퍼 조작기의 비례 조작 신호이다.
- DI — 운전·정지 상태나 접점 신호이다.
- DO — 기동·정지 명령이다.
BAS(중앙감시)는 여러 DDC를 통신으로 묶어 감시·기록·원격조작을 맡는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.