모두CBT

바닥면적 50m², 천장높이 3m인 실을 환기횟수 4회/h로 환기할 때… | [공조냉동기계기능사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2026년 3회 기출복원 모의고사

바닥면적 50m², 천장높이 3m인 실을 환기횟수 4회/h로 환기할 때 필요한 환기량은 몇 m³/h인가?

1
600
2
200
3
150
4
2,400
해설

필요한 환기량은 600m³/h이다.

환기량은 환기횟수에 실 부피를 곱해 구한다.

Q=n×V=4×(50×3)=4×150=600 m3/hQ=n\times V=4\times(50\times 3)=4\times150=600\,\mathrm{m^3/h}
검산: n=QV=600150=4n=\dfrac{Q}{V}=\dfrac{600}{150}=4회/h

따라서 환기량은 600m³/h이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.