온도식 자동팽창밸브의 감온통을 증발기 출구 흡입관에 부착할 때, 흡입관 바깥지름이 약 20mm 이하로 작은 경우 관 단면에서의 부착 위치는?

1
관의 윗면(수직 상부)
2
관의 옆면(수평 측면)
3
관의 아랫면(수직 하부)
4
관 중심선에서 아래쪽 45° 위치
해설

관경이 작으면(약 20mm 이하) 감온통을 흡입관 윗면에 부착한다.

감온통은 증발기 출구 흡입관의 수평부, 트랩이 없는 곳에 관과 밀착시켜 설치한다.

관이 가늘면 관 전체 온도가 거의 같으므로 상부에 붙이고, 관경이 20mm를 넘으면 관 바닥의 오일·액이 감지에 영향을 주지 않도록 수평 중심선에서 아래쪽 45° 위치에 붙인다.

관 바닥(하부)은 윤활유가 고여 오감지하므로 피한다.