방열기의 방열량이 700kcal/m2ㆍh 이고, 난방부하가 5000kcal/h일 때 5-650주철방열기(방열면적 a = 0.26m2/쪽)를 설치하고자 한다. 소요되는 쪽수는?
1
24쪽
2
28쪽
3
32쪽
4
36쪽
해설

소요되는 방열기 쪽수는 28쪽이다.

방열기의 소요 방열면적은 난방부하를 방열기의 방열량(단위면적당 방열량)으로 나누어 구하며, A=5000 kcal/h700 kcal/m2⋅h≈7.14 m2A=\dfrac{5000\,\mathrm{kcal/h}}{700\,\mathrm{kcal/m^2\cdot h}}\approx 7.14\,\mathrm{m^2}이다.

이를 5-650 주철방열기 1쪽당 방열면적 a=0.26 m2a=0.26\,\mathrm{m^2}로 나누면 쪽수는 N=7.140.26≈27.5N=\dfrac{7.14}{0.26}\approx 27.5이 되며, 방열기 쪽수는 소수점 이하를 올림하여 정수로 설치하므로 28쪽이 소요된다.