온수난방 설비의 팽창탱크와 순환펌프를 점검할 때의 판단으로 옳지 않은 … | [에너지관리산업기사 필기] 2024년 기출복원 모의고사 1회 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 2024년 기출복원 모의고사 1회
온수난방 설비의 팽창탱크와 순환펌프를 점검할 때의 판단으로 옳지 않은 것은?
1
개방식 팽창탱크는 가장 높은 방열기보다 높은 위치에 있어야 한다.
2
밀폐식 팽창탱크는 압력계와 안전밸브로 내부 압력을 확인한다.
3
순환펌프 흡입 측의 여과기는 주기적으로 분해하여 청소한다.
4
보일러에서 팽창탱크로 가는 팽창관에는 차단밸브를 두어 점검 시 닫는다.
해설
팽창관은 온수의 체적팽창을 팽창탱크로 흡수시키는 안전통로이므로 밸브를 설치하지 않는다.
밸브가 닫힌 채 가열되면 압력이 상승해 보일러나 배관이 파손될 수 있다.
- 개방식 팽창탱크 — 최고 위치 방열기보다 높게 두어 수두를 확보하는 것은 올바른 점검 사항이다.
- 밀폐식 팽창탱크 — 압력계·안전밸브로 내압을 감시하는 것은 올바른 점검 사항이다.
- 순환펌프 흡입 측 여과기 — 청소하는 것은 올바른 점검 사항이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요