온수난방에서 방열기의 평균온도 80℃, 실내온도 18℃, 방열계수 8.1W/m2·℃의 측정 결과를 얻었다. 방열기의 방열량(W/m2)은 약 얼마인가?
1
146
2
502
3
648
4
794
해설

방열기의 방열량은 약 502W/m²이다.

방열량은 방열계수 KK에 방열기 평균온도와 실내온도의 차를 곱하여 구하므로
Q=K×(tm−ta)Q = K \times (t_m - t_a)
이고, 주어진 값을 대입하면
Q=8.1×(80−18)=8.1×62≈502 W/m2Q = 8.1 \times (80 - 18) = 8.1 \times 62 \approx 502\ \mathrm{W/m^2}
이다.