보일러에서 3요소식 수위제어장치의 검출 대상은? | [에너지관리산업기사 필기] 2025년 기출복원 모의고사 2회 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 2025년 기출복원 모의고사 2회
보일러에서 3요소식 수위제어장치의 검출 대상은?
1
수위, 급수량, 증기량
2
수위, 급수량, 연소량
3
급수량, 연소량, 증기량
4
급수량, 증기량, 공기량
해설
3요소식 수위제어는 수위, 급수량, 증기량 세 가지 신호를 함께 검출하여 급수밸브의 개도를 제어하는 방식이다.
단일 수위 신호만으로는 발생하기 쉬운 급격한 부하 변동 시의 응답 지연이나 헌팅 문제를 보완하기 위한 것이다.
증기 발생량(부하) 변화를 미리 감지해 급수량을 선제적으로 조절함으로써, 수위 신호만 쓰는 1요소식보다 정밀하고 안정적인 제어가 가능하다.