건물의 난방면적이 85m2이고, 배관부하가 14%, 온수사용량이 20k… | [에너지관리산업기사 필기] 2025년 기출복원 모의고사 2회 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리산업기사 필기] 2025년 기출복원 모의고사 2회
건물의 난방면적이 85m2이고, 배관부하가 14%, 온수사용량이 20kg/h, 열손실지수가 140kcal/m2ㆍh일 때 난방부하(kcal/h)는?
1
8500
2
9500
3
11900
4
12900
해설
난방부하는 11,900 kcal/h이다.
난방부하는 건물의 난방면적에 단위면적당 열손실지수를 곱하여 구하는 순수 구조체 손실열량이다.
배관부하율과 온수사용량은 각각 방열기 용량이나 급탕부하 등 다른 항목을 계산할 때 반영되는 값으로, 난방면적 자체의 열손실로 정의되는 난방부하 계산에는 포함되지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요