화약류 저장소에서의 전기설비 시설기준으로 틀린 것은?
1
전용 개폐기 및 과전류 차단기는 화약류 저장소 이외의 곳에 둔다.
2
전기기계 기구는 반폐형의 것을 사용한다.
3
전로의 대지전압은 300V 이하이어야 한다.
4
케이블을 전기기계 기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다.
해설
틀린 것은 전기기계기구를 반폐형으로 사용한다는 설명이다.
화약류 저장소의 전기기계기구는 반폐형이 아니라 전폐형(완전 밀폐형)을 사용해야 폭발성 가스나 분진이 내부로 유입되어 점화되는 것을 막을 수 있다.
- 전용 개폐기·과전류차단기를 저장소 밖에 두는 것은 시설기준에 해당한다.
- 전로의 대지전압을 300V 이하로 제한하는 것은 시설기준에 해당한다.
- 케이블 인입구에서 케이블이 손상되지 않도록 시설하는 것은 시설기준에 해당한다.