10 kVA, 2000/100V, 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스가 6.2+j7Ω 일 때 % 리액턴스 강하는?
1
2.75
2
1.75
3
0.75
4
0.55
해설

퍼센트 리액턴스 강하는 1.75 %이다.

1차 정격전류를 구한 뒤 리액턴스 강하를 정격전압으로 나눈다.

I1n=10×1032000=5 AI_{1n}=\dfrac{10\times10^3}{2000}=5\ \mathrm{A}

%X=I1nXV1n×100=5×72000×100=1.75 %\%X=\dfrac{I_{1n}X}{V_{1n}}\times100=\dfrac{5\times7}{2000}\times100=1.75\ \%