모두CBT

75[kVA], 6000/200[V]의 단상변압기의 %임피던스 강하가 … | [전기산업기사 필기] 2020년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2020년 4회 기출복원 모의고사
75[kVA], 6000/200[V]의 단상변압기의 %임피던스 강하가 4[%]이다. 1차 단락전류[A]는?
1
512.5
2
412.5
3
312.5
4
212.5
해설

1차 단락전류는 312.5 A이다.

1차 정격전류는 In=75×1036000=12.5 AI_n=\dfrac{75\times10^{3}}{6000}=12.5\ \mathrm{A}이다.
단락전류는 Is=100%ZIn=1004×12.5=312.5 AI_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{4}\times12.5=312.5\ \mathrm{A}이다.

  • 다른 값들은 정격전류 계산이나 %Z 적용에서 어긋난 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.