다음 중 3상 차단기의 정격차단용량으로 알맞은 것은?
1
정격전압×정격차단전류
2
√3×정격전압×정격차단전류
3
3×정격전압×정격차단전류
4
3√3×정격전압×정격차단전류
해설

3상 차단기의 정격차단용량은 √3 × 정격전압 × 정격차단전류이다.

3상 피상전력 형태로 Ps=3 VnIsP_s=\sqrt3\,V_nI_s[MVA]로 표시한다. 여기서 Vn은 정격전압(선간)이다.

  • √3을 곱하지 않은 식은 단상 차단기에 해당한다.
  • 3을 곱하거나 3√3을 곱하는 식은 3상 피상전력 공식과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.