모두CBT

뱅크용량이 10,000 kVA인 전력용 커패시터에 대하여 표 351.5… | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사

뱅크용량이 10,000 kVA인 전력용 커패시터에 대하여 표 351.5-1에서 시설하도록 규정한 "자동적으로 전로로부터 차단하는 장치"는?

1
내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치
2
내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 및 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치
3
내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치
4
과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치
해설

뱅크용량 10,000kVA 전력용 커패시터에는 내부 고장 시 동작하는 장치 또는 과전류 시 동작하는 장치를 시설한다.

전력용 커패시터·분로리액터는 500kVA 초과 15,000kVA 미만이면 내부고장 또는 과전류 동작 장치를 시설한다.
15,000kVA 이상이면 내부고장 및 과전류 또는 과전압 동작 장치를 시설한다.

10,000kVA는 앞의 구간에 해당한다.
내부고장 장치만 규정된 것은 15,000kVA 이상 무효전력보상장치(조상기)이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.