가요 전선관 공사에 있어서 저압 옥내 배선 시설에 맞지 않는 것은? | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사
가요 전선관 공사에 있어서 저압 옥내 배선 시설에 맞지 않는 것은?
1
전선은 절연 전선일 것
2
가요 전선관 안에는 전선에 접속점이 없을 것
3
1종 금속제 가요전선관의 두께는 0.8mm 이상일 것
4
일반적으로 가요 전선관은 3종 금속제 가요 전선관 일 것
해설
맞지 않는 것은 3종 금속제 가요전선관을 쓴다는 것이다.
금속제 가요전선관공사에서는 2종 금속제 가요전선관을 사용하는 것이 원칙이고, 전개된 장소 등 일정 조건에서만 1종을 쓸 수 있다(KEC 232.13).
- 전선은 절연전선일 것 — 옳다.
- 가요전선관 안에는 전선의 접속점이 없을 것 — 옳다.
- 1종 금속제 가요전선관의 두께 기준 — 옳은 설명이다.