다음 중 발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는… | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사
다음 중 발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당되지 않는 것은?
1
발전기에 과전류가 생긴 경우
2
용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우
3
용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우
4
용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
해설

해당하지 않는 것은 5000 kVA 이상 발전기의 내부 고장이다.

발전기 내부 고장으로 자동 차단해야 하는 기준은 용량 10,000 kVA 이상이다(KEC 351.3). 5000 kVA는 기준에 미달한다.

  • 발전기에 과전류가 생긴 경우 — 차단 대상이다.
  • 500 kVA 이상 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압 저하 — 차단 대상이다.
  • 100 kVA 이상 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치 유압·공기압 저하 — 차단 대상이다.