모두CBT

비접지식 고압전로에 접속되는 변압기의 외함에 실시하는 접지공사의 접지극… | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사
비접지식 고압전로에 접속되는 변압기의 외함에 실시하는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있는 건물 철골의 대지 전기저항은 몇 [Ω] 이하인가?
1
2
2
3
3
5
4
10
해설

건물 철골의 대지 전기저항은 2[Ω] 이하여야 한다.

건축물의 철골 기타 금속제는 비접지식 고압전로에 시설하는 기계기구의 철대·외함 등의 접지극으로 사용할 수 있으며, 이때 대지와의 전기저항 값이 2 Ω 이하여야 한다(KEC 142.2).

  • 3 Ω 는 저압수용가 인입구 접지에서 철골을 쓸 때의 값으로 이 조건과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.