저압 가공전선이 가공약전류 전선과 접근하여 시설될 때 가공전선과 가공약… | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사
저압 가공전선이 가공약전류 전선과 접근하여 시설될 때 가공전선과 가공약전류 전선 사이의 간격은 몇 [cm] 이상이어야 하는가?
1
30[cm]
2
40[cm]
3
60[cm]
4
80[cm]
해설
간격은 60[cm] 이상이다.
저압 가공전선이 가공약전류전선과 접근할 때 전선 사이의 간격은 0.6 m 이상이다. 약전류전선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있거나 통신용 케이블이면 0.3 m로 완화된다(KEC 222.13에서 332.13 준용).
- 30 cm, 40 cm 는 일반 기준보다 작은 값이다.
- 80 cm 는 고압 가공전선의 기준값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.