사용전압이 고압 및 특고압인 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우 적합해야 하는 조건으로 틀린 것은?

1
도체의 상시 최고 허용온도는 90 ℃ 이상일 것
2
절연체의 인장 강도는 12.5 N/㎟ 이상일 것
3
절연체의 신장률은 250 % 이상일 것
4
절연체의 수분 흡습은 1 mg/㎠ 이하일 것(정격전압 30 kV 초과 특고압 케이블 제외)
해설

폴리프로필렌 혼합물 절연 케이블 조건으로 틀린 것은 절연체 신장률 250% 이상이다.

KEC 122.5에 따르면 절연체의 신장률은 350% 이상이어야 한다.

  • 도체의 상시 최고 허용온도는 90℃ 이상이어야 한다.
  • 절연체의 인장강도는 12.5N/㎟ 이상이어야 한다.
  • 절연체의 수분 흡습은 1mg/㎠ 이하이어야 한다(정격전압 30kV 초과 특고압 케이블 제외).