어떤 회로의 단자전압이 V=100sin ωt+40sin2 ωt+30sin(3ωt+60°)[V]이고 전압강하의 방향으로 흐르는 전류가 I=10sin(ωt-60°)+2sin(3ωt+105°)[A]일 때 회로에 공급되는 평균전력[W]은?
1
271.2
2
371.2
3
530.2
4
630.2
해설

평균전력은 271.2W이다.

전압과 전류에 함께 존재하는 같은 차수의 성분끼리만 평균전력에 기여하므로, 기본파와 3고조파만 계산한다.

기본파 전력은 P1=100×102cos⁡(0∘−(−60∘))=500cos⁡60∘=250 WP_1=\dfrac{100\times10}{2}\cos(0^\circ-(-60^\circ))=500\cos60^\circ=250\,\mathrm{W}이다.

3고조파 전력은 P3=30×22cos⁡(60∘−105∘)=30cos⁡(−45∘)≈21.2 WP_3=\dfrac{30\times2}{2}\cos(60^\circ-105^\circ)=30\cos(-45^\circ)\approx21.2\,\mathrm{W}이다.

둘을 더하면 평균전력은 P≈271.2 WP\approx271.2\,\mathrm{W}이다.