송전단 전압이 3300V, 수전단 전압은 3000V이다. 수전단의 부하… | [전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 1회 기출복원 모의고사
송전단 전압이 3300V, 수전단 전압은 3000V이다. 수전단의 부하를 차단한 경우, 수전단 전압이 3200V라면 이 회로의 전압 변동률은 약 몇 %인가?
1
3.25
2
4.28
3
5.67
4
6.67
해설
전압 변동률은 약 6.67 %이다.
전압 변동률은 이고, 무부하 수전단 전압이 V0=3200 V이다.
이다.
- 다른 값들은 송전단 전압이나 분모를 잘못 잡은 경우의 계산 결과이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.