사용전압이 400V 이하인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 절연전선인 경우 인장강도 2.3kN 이상의 것 또는 지름 몇 mm 이상의 경동선 이어야 하는가?
1
2.6
2
3.2
3
4.0
4
6.0
해설
사용전압 400 V 이하 저압 가공전선이 절연전선이면 인장강도 2.3 kN 이상 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선이어야 한다.
KEC 222.5는 400 V 이하 저압 가공전선(케이블 제외)의 굵기를 전선 종류별로 정한다. 절연전선은 지름 2.6 mm, 절연전선이 아닌 전선은 더 굵은 지름을 요구한다.
- 3.2 mm는 절연전선이 아닌 전선(예: 나전선)에 적용하는 굵기이므로 절연전선 기준이 아니다.
- 4.0 mm는 규정에 없는 수치다.
- 6.0 mm는 규정에 없는 수치다.