모두CBT

사용전압 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 … | [전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사
사용전압 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm2인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?
1
22
2
38
3
50
4
100
해설

66 kV 특고압 가공전선과 6 kV 가공전선을 같은 지지물에 시설할 때 특고압 가공전선은 케이블이 아니면 단면적 50 mm² 이상의 경동연선(또는 동등 이상의 연선)이어야 한다.

35 kV 초과 100 kV 미만 특고압 가공전선을 저압·고압 가공전선과 동일 지지물에 시설하는 경우(KEC 333.17)는 제2종 특고압 보안공사로 하며, 이때 전선 굵기를 50 mm² 이상의 경동연선으로 제한한다.

  • 22 mm²은 규정값보다 작아 요구하는 기준에 못 미친다.
  • 38 mm²은 규정값보다 작아 요구하는 기준에 못 미친다.
  • 100 mm²은 규정에 없는 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.