수상전선로의 전선을 가공전선로의 전선과 접속하는 경우, 전선의 접속점을 지지물에 붙이는 높이로 틀린 것은?

1
접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 5 m 이상으로 한다.
2
저압 수상전선로의 접속점이 도로상 이외의 육상에 있는 경우에는 지표상 4 m까지 감할 수 있다.
3
접속점이 수면상에 있고 사용전압이 저압인 경우에는 수면상 4 m 이상으로 한다.
4
접속점이 수면상에 있고 사용전압이 고압인 경우에는 수면상 6 m 이상으로 한다.
해설

틀린 것은 접속점이 수면상에 있고 고압이면 수면상 6m 이상이라는 설명이다.

KEC 335.3에 따르면 접속점이 수면상일 때 저압은 수면상 4m 이상, 고압은 수면상 5m 이상이다.
6m는 규정에 없다.

  • 접속점이 육상이면 지표상 5m 이상으로 한다.
  • 저압이고 도로상 이외의 육상이면 지표상 4m까지 감할 수 있다.
  • 저압 수면상은 수면상 4m 이상으로 한다.