주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)
1
150
2
300
3
400
4
600
해설
적용할 수 있는 대지전압은 직류 600V까지이다.
주택 옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 150V 이하로 제한하지만, 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선에는 완화 규정이 있다.
사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선으로 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 하며, 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우 직류 600V까지 적용할 수 있다.
완화의 근거는 직류라는 점과 사람이 충전부에 닿을 수 없게 시공된다는 점이다. 두 조건 중 하나라도 빠지면 이 완화가 적용되지 않는다.