모두CBT

가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선의 시설기준으로 옳은 것은? | [전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사
가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선의 시설기준으로 옳은 것은?
1
지지선의 안전율은 1.2 이상일 것
2
소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것
3
도로를 횡단하여 시설하는 지지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상으로 할 것
4
지중부분 및 지표상 60cm 까지의 부분은 아연도금을 한 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것
해설

옳은 것은 도로를 횡단하는 지지선의 높이를 지표상 5[m] 이상으로 한다는 것이다.

횡단 지지선의 높이는 지표상 5 m 이상(교통에 지장이 없으면 4.5 m, 보도는 2.5 m)이다(KEC 331.11).

  • 안전율은 1.2가 아니라 2.5 이상이다.
  • 연선의 소선은 5가닥이 아니라 3가닥 이상이다.
  • 내식성 재료·아연도금 철봉을 쓰는 범위는 지중부분과 지표상 0.3 m까지이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.