전기사용 장소의 저압전로 절연성능(전기설비기술기준 제52조 및 KEC 132)에 대한 설명으로 틀린 것은?

1
절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 측정하여 기준값 이상이어야 한다.
2
측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 한다.
3
SPD 분리가 어려우면 시험전압을 250 V DC로 낮추어 측정할 수 있고, 이때 절연저항은 0.5 MΩ 이상이면 된다.
4
정전이 어려워 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 1 mA 이하이면 절연성능은 적합한 것으로 본다.
해설

저압전로 절연성능 설명으로 틀린 것은 SPD 분리가 어려워 250V DC로 측정할 때 절연저항이 0.5MΩ 이상이면 된다는 내용이다.

SPD 등의 분리가 부득이하게 어려운 경우 시험전압을 250V DC로 낮추어 측정할 수 있다.
다만 이때 절연저항 값은 1MΩ 이상이어야 한다.

  • 절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기로 구분되는 전로마다 측정하여 기준값 이상이어야 한다.
  • 측정 시 영향을 받을 수 있는 SPD나 기기는 측정 전에 분리한다.
  • 정전이 어려워 측정이 곤란하면 저항성분 누설전류 1mA 이하로 갈음한다.