e = 200\sqrt{2}\sin\omega t + 150\sqrt{… | [전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사
인 전압을 R-L 직렬회로에 가할 때에 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가? (단, R=8Ω, ωL=2Ω이다.)1
5
2
8
3
10
4
15
해설
제3고조파 전류의 실효값은 15A이다.
비정현파 전압을 R-L 직렬회로에 가하면 각 고조파 성분은 서로 독립적으로 계산한다. 제3고조파 항은 150√2 sin3ωt이므로 그 실효값은 150V이다.
리액턴스는 주파수에 비례하므로 제n고조파에서는 Xn = nωL이 된다. ωL=2Ω이므로 제3고조파 리액턴스는 3×2=6Ω이고, 저항은 주파수와 무관하게 8Ω 그대로다.
제3고조파 임피던스는 Z3 = √(8² + 6²) = 10Ω이다.
제3고조파 전류의 실효값은 I3 = 150 ÷ 10 = 15A이며, 기본파나 제5고조파 성분은 이 계산에 섞이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.