모두CBT

중성선 다중 접지식으로 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
중성선 다중 접지식으로 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 사용전압 22900[V]인 특고압 가공전선과 식물과의 간격은 몇 [m] 이상이어야 하는가?
1
1.2
2
1.5
3
2
4
2.5
해설

중성선 다중접지식(지락 시 2초 이내 차단) 사용전압 22.9 kV 특고압 가공전선과 식물의 간격은 1.5 m 이상이다.

KEC 333.32는 15 kV 초과 25 kV 이하 다중접지식 특고압 가공전선로의 전선과 식물 간격을 1.5 m 이상으로 정한다. 다만 특고압 절연전선이나 케이블을 식물에 접촉하지 않게 시설하면 예외로 한다.

  • 1.2 m는 규정값보다 작아 간격이 부족하다.
  • 2 m는 다중접지 특례를 적용하지 않는 일반 특고압 가공전선에 적용하는 값이다.
  • 2.5 m는 규정에 없는 수치다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.