주택의 태양전지모듈에 접속하는 부하측 옥내배선의 대지전압을 직류 600 V까지 적용하기 위한 시설 조건으로 틀린 것은?

1
전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한다.
2
사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 시설한다.
3
합성수지관공사, 금속관공사 또는 케이블공사의 규정에 준하여 시설한다.
4
사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 케이블공사로 시설하면 방호장치를 생략할 수 있다.
해설

틀린 것은 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 케이블공사로 시설하면 방호장치를 생략할 수 있다는 설명이다.

KEC 521.3은 주택 태양전지모듈 부하측 옥내배선의 대지전압 제한을 511.1.3에 따르도록 한다.
직류 600V까지 적용하려면 지락 시 자동차단 장치를 시설하고, 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐 장소에 합성수지관(232.11)·금속관(232.12)·케이블(232.51)공사에 준하여 시설해야 한다.

사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 케이블공사로 시설하는 경우에는 전선에 방호장치를 시설해야 한다.