모두CBT

시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가?
1
4.4
2
4.8
3
5.2
4
5.6
해설

시가지에 시설하는 154 kV 가공전선로가 도로와 제1차 접근상태일 때 전선과 도로의 간격은 4.8 m 이상이다.

KEC 333.24는 35 kV를 초과하는 특고압 전선과 도로 등의 간격을 3 m에 35 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수당 0.15 m를 더한 값으로 정한다.
154−3510=11.9→12\dfrac{154-35}{10}=11.9\rightarrow 12
3+12×0.15=4.8 m3+12\times0.15=4.8\,\mathrm{m}

  • 4.4 m는 가산 항을 적게 계산한 값이다.
  • 5.2 m는 단수를 과다하게 잡은 값이다.
  • 5.6 m는 단수를 과다하게 잡은 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.