교류 전기철도 급전시스템에서 작업장 및 이와 유사한 장소의 레일 전위 … | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
교류 전기철도 급전시스템에서 작업장 및 이와 유사한 장소의 레일 전위 최대 허용 접촉전압(실효값)은 몇 V를 초과하지 않아야 하는가?
1
25
2
60
3
65
4
670
해설
교류 급전시스템에서 작업장 및 유사한 장소의 레일 전위 최대 허용 접촉전압은 25V(실효값)를 초과하지 않아야 한다.
KEC 461.2에서 교류 급전시스템의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-1(순시 670V, 일시적 65V, 영구 60V) 이하이다.
다만 작업장 및 이와 유사한 장소에서는 25V를 초과하지 않아야 한다.직류 급전시스템의 작업장은 60V이다.