모두CBT

저압가공전선과 고압가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 저압가공전선과… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
저압가공전선과 고압가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 저압가공전선과 고압가공전선과의 간격은 몇[cm] 이상이어야 하는가?
1
40
2
50
3
60
4
70
해설

저압 가공전선과 고압 가공전선을 같은 지지물에 시설할 때 두 전선의 간격은 50 cm 이상이다.

KEC 332.8은 저압선을 고압선의 아래에 별개의 완금류로 시설하고 간격을 0.5 m 이상으로 정한다. 고압 가공전선이 케이블이면 간격을 더 줄일 수 있다.

  • 40 cm는 규정값보다 작아 요구하는 기준에 못 미친다.
  • 60 cm는 규정에 없는 수치다.
  • 70 cm는 규정에 없는 수치다.