모두CBT

2전력계법에서 지시 P1=100W, P2=200W일 때 역률[%]은? | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
2전력계법에서 지시 P1=100W, P2=200W일 때 역률[%]은?
1
50.2
2
70.7
3
86.6
4
90.4
해설

역률은 약 86.6[%]이다.

2전력계법의 역률은 두 전력계 지시값으로 구한다.

cos⁡θ=P1+P22P12+P22−P1P2\cos\theta=\dfrac{P_1+P_2}{2\sqrt{P_1^2+P_2^2-P_1P_2}}

=30021002+2002−100×200=3002×173.2≈0.866=\dfrac{300}{2\sqrt{100^2+200^2-100\times200}}=\dfrac{300}{2\times173.2}\approx0.866

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.