모두CBT

단상 변압기에서 전부하시 2차 전압은 115V이고, 전압변동률은 2%이… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
단상 변압기에서 전부하시 2차 전압은 115V이고, 전압변동률은 2%이다. 1차 단자 전압은 몇 V인가? (단, 1차, 2차 권선비는 20 : 1 이다)
1
2326
2
2336
3
2346
4
2356
해설

1차 단자 전압은 2346 V이다.

무부하 2차 전압은 전압변동률을 이용해 구하고, 권수비를 곱해 1차로 환산한다.

V20=V2n(1+ε)=115×1.02=117.3 VV_{20}=V_{2n}(1+\varepsilon)=115\times1.02=117.3\ \mathrm{V}

V1=a V20=20×117.3=2346 VV_1=a\,V_{20}=20\times117.3=2346\ \mathrm{V}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.