역률(늦음) 80%, 10[kVA]의 부하를 가지는 주상변압기의 2차측에 2[kVA]의 전력용 콘덴서를 접속하면 주상변압기에 걸리는 부하는 약 몇[kVA]가 되겠는가?
1
8
2
8.5
3
9
4
9.5
해설

주상변압기에 걸리는 부하는 약 9 kVA이다.

부하는 유효전력 P=10×0.8=8 kWP=10\times0.8=8\ \mathrm{kW}, 무효전력 Q=10×0.6=6 kVarQ=10\times0.6=6\ \mathrm{kVar}이다.
콘덴서 2 kVar를 넣으면 무효전력은 4 kVar로 줄어 82+42≈8.94 kVA\sqrt{8^{2}+4^{2}}\approx8.94\ \mathrm{kVA}가 된다.

  • 8 kVA는 무효전력을 0으로 본 값이다.
  • 9.5 kVA와 8.5 kVA는 피상전력 합성 계산과 어긋난다.