변압기의 결선 중에서 1차에 제3고조파가 있을 때 2차에 제 3고조파 전압이 외부로 나타나는 결선은?
1
Y - Y
2
Y - △
3
△ - Y
4
△ - △
해설

3고조파 전압이 2차 외부로 나타나는 결선은 Y - Y이다.

Y-Y 결선은 델타 결선이 없어 3고조파 전류가 권선 내부에서 순환할 통로가 없으므로, 1차의 3고조파가 그대로 2차 전압에 나타나 왜형파 문제를 일으킨다.

  • Y - △ : △ 결선 안에서 3고조파 전류가 순환하여 외부로 나타나지 않는다.
  • △ - Y : △ 결선 안에서 3고조파 전류가 순환하여 외부로 나타나지 않는다.
  • △ - △ : △ 결선 안에서 3고조파 전류가 순환하여 외부로 나타나지 않는다.