배전전압, 배전거리 및 전력손실이 같다는 조건에서 단상 2선식 전기방식의 전선 총중량을 100[%]라 할 때 3상 3선식 전기방식은 몇 [%]인가?
1
33.3
2
37.5
3
75.0
4
100.0
해설
3상 3선식의 전선 총중량은 75 %이다.
총중량은 (가닥 수)×(단면적)에 비례한다. 배전전압 , 역률 가 같을 때 같은 전력 를 보내는 전류는 단상 2선식이 , 3상 3선식이 이다.
전력손실이 같으므로 이고, 전류를 대입하면 이다. 저항은 단면적에 반비례하므로 3상 3선식의 단면적은 단상 2선식의 절반이다.
총중량의 비는 이므로 단상 2선식을 100% 로 볼 때 3상 3선식은 75% 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.