모두CBT

사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의… | [전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사
사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 [m] 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다)
1
6
2
7
3
8
4
10
해설

시가지에 시설하는 22.9kV 특고압 절연전선 가공전선로의 지표상 높이는 8m 이상이다.

시가지 등에 시설하는 특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압 35kV 이하에서 10m 이상이 원칙이다. 다만 특고압 절연전선을 사용하는 경우에는 8m 이상으로 완화된다.

사용전압 22.9kV는 35kV 이하이고 절연전선을 쓰므로 8m 이상이어야 한다.

35kV를 넘는 경우에는 10m에 35kV를 초과하는 10kV마다 12cm를 더한 값 이상으로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.