모두CBT

사용전압이 400 V를 초과하는 저압 가공전선을 시가지 외에 시설하는 … | [전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사

사용전압이 400 V를 초과하는 저압 가공전선을 시가지 외에 시설하는 경우, 전선에 케이블을 사용하지 않는다면 지름 몇 mm 이상의 경동선을 사용하여야 하는가?

1
5
2
4
3
3.2
4
2.6
해설

400V 초과 저압 가공전선을 시가지 외에 시설할 때 케이블이 아니면 지름 4mm 이상의 경동선을 사용한다.

시가지에서는 인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상, 시가지 외에서는 인장강도 5.26kN 이상 또는 지름 4mm 이상의 경동선이어야 한다.

3.2mm(2.6mm 절연전선)는 400V 이하 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.