모두CBT

단상 2선식 교류 배전선로가 있다. 전선의 1가닥 저항이 0.15Ω이고… | [전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사
단상 2선식 교류 배전선로가 있다. 전선의 1가닥 저항이 0.15Ω이고, 리액턴스는 0.25Ω이다. 부하는 순저항부하이고 100V, 3kW 이다. 급전점의 전압(V)은 약 얼마인가?
1
105
2
110
3
115
4
124
해설

급전점의 전압은 약 110 V이다.

부하전류는 I=3000100=30 AI=\frac{3000}{100}=30\,\mathrm{A} 이고, 왕복 2가닥이므로 선로 임피던스는 R=0.3 Ω, X=0.5 ΩR=0.3\,\Omega,\ X=0.5\,\Omega 이다.

역률이 1 이므로
Vs=(V+IR)2+(IX)2=(100+30×0.3)2+(30×0.5)2=1092+152≈110V_s=\sqrt{(V+IR)^2+(IX)^2}=\sqrt{(100+30\times0.3)^2+(30\times0.5)^2}=\sqrt{109^2+15^2}\approx110 V

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.