사용전압 154kV의 가공전선을 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 발전소・변전소 또는 이에 준하는 곳의 구내와 구외를 연결하는 첫 번째 지지물까지의 가공전선은 제외한다.)
1
7.44
2
9.44
3
11.44
4
13.44
해설

154 kV 가공전선을 시가지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 11.44 m 이상이다.

KEC 333.1은 35 kV 초과 시가지 전선 높이를 10 m에 35 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수당 0.12 m를 더한 값으로 정한다.
154−3510=11.9→12\dfrac{154-35}{10}=11.9\rightarrow 12
10+12×0.12=11.44 m10+12\times0.12=11.44\,\mathrm{m}

  • 7.44 m는 가산 항을 잘못 계산한 값으로 기본 높이에도 못 미친다.
  • 9.44 m도 단수 계산을 잘못한 값으로 필요한 높이에 못 미친다.
  • 13.44 m는 단수를 과다하게 잡은 값이다.