수소 냉각식의 발전기에서 발전기 안의 수소의 순도가 얼마 이하로 되면 … | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
수소 냉각식의 발전기에서 발전기 안의 수소의 순도가 얼마 이하로 되면 경보하는 장치를 시설해야 하는가?
1
70[%]
2
85[%]
3
90[%]
4
95[%]
해설
수소 냉각식 발전기(또는 무효 전력 보상 장치) 안의 수소 순도가 85 % 이하로 저하하면 이를 경보하는 장치를 시설해야 한다.
KEC 351.10은 수소냉각식 설비에 기밀구조, 수소 순도·압력·온도의 계측과 경보, 안전한 수소 도입·방출 장치를 갖추도록 정한다.
- 70 %는 경보 기준보다 한참 낮은 순도여서 그때까지 경보하지 않으면 늦다.
- 90 %는 규정 기준보다 높은 값이어서 규정 수치가 아니다.
- 95 %는 규정 기준보다 높은 값이어서 규정 수치가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.