전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는? | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?
1
측정오차 방지
2
2차측 절연 보호
3
2차측 과전류 보호
4
1차측 과전류 방지
해설
변류기 2차측을 단락시키는 이유는 2차측 절연 보호이다.
변류기는 정전류원처럼 동작하므로 2차측을 개방하면 1차 전류가 모두 여자전류가 되어 2차측에 매우 높은 전압이 유기된다.
그러면 절연이 파괴될 위험이 있으므로, 2차 회로를 열어야 할 때는 먼저 2차측을 단락시켜 고전압 유기를 막는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.