3상 3선식 3각형 배치의 송전선로에 있어서 각 선의 대지 정전 용량이 0.5038[μF]이고, 선간 정전 용량이 0.1237 [μF]일 때, 1선의 작용 정전 용량은 몇 [μF]인가?
1
0.6275
2
0.8749
3
0.9164
4
0.9755
해설
1선의 작용 정전용량은 0.8749 μF이다.
3상 3선식의 작용 정전용량은 이다.
이다.
- 선간 정전용량을 한 번만 더한 값은 3Cm 항을 반영하지 않은 것이다.
- 나머지 값들은 합산 계수가 어긋난 결과이다.