뒤진 역률 80[%], 1000[kw]의 3상 부하가 있다. 이것에 콘… | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
뒤진 역률 80[%], 1000[kw]의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95[%]로 개선하려면 콘덴서의 용량은 약 몇[kVA]인가?
1
240
2
420
3
630
4
950
해설
콘덴서 용량은 약 420 kVA이다.
이고 역률 0.8일 때 , 역률 0.95일 때 이다.
이다.
- 240 kVA와 630 kVA는 tan 값 계산이 어긋난 결과이다.
- 950 kVA는 유효전력에 역률을 곱한 값으로 의미가 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.