모두CBT

뒤진 역률 80[%], 1000[kw]의 3상 부하가 있다. 이것에 콘… | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
뒤진 역률 80[%], 1000[kw]의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95[%]로 개선하려면 콘덴서의 용량은 약 몇[kVA]인가?
1
240
2
420
3
630
4
950
해설

콘덴서 용량은 약 420 kVA이다.

Qc=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)이고 역률 0.8일 때 tan⁡θ1=0.75\tan\theta_1=0.75, 역률 0.95일 때 tan⁡θ2=0.329\tan\theta_2=0.329이다.
Qc=1000×(0.75−0.329)≈421 kVAQ_c=1000\times(0.75-0.329)\approx421\ \mathrm{kVA}이다.

  • 240 kVA와 630 kVA는 tan 값 계산이 어긋난 결과이다.
  • 950 kVA는 유효전력에 역률을 곱한 값으로 의미가 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.