그림과 같은 154[kV] 송전계통의 F점에서 무부하시 3상 단락 고장… | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
그림과 같은 154[kV] 송전계통의 F점에서 무부하시 3상 단락 고장이 발생하였을 경우 고장 전력은 약 몇 [MVA]인가? (단, 발전기 G1(용량 20 MVA), G2(용량 30MVA)의 % 과도 리액턴스 및 변압기 Tr(용량50[MVA])의 % 리액턴스는 각각 자기 용량 기준으로 20%, 20% 10% 이고 변압기에서 고장점 F 까지의 선로 리액턴스는 100MVA기준으로 5[%]라고 한다.)
1
133
2
143
3
154
4
182
해설
고장 전력은 단락점까지의 합성 %리액턴스를 같은 기준용량으로 맞춰 으로 구한다. 기준을 100 MVA 로 통일한다.
G1: 20×100/20=100 %, G2: 20×100/30≒66.7 %, 변압기: 10×100/50=20 %, 선로: 5 %
두 발전기는 병렬이므로 , 합성 %X=40+20+5=65 % 이고
- 133 MVA 는 합성 %X 가 75 % 일 때의 값이다.
- 143 MVA 는 합성 %X 가 70 % 일 때의 값이다.
- 182 MVA 는 합성 %X 가 55 % 일 때의 값이어서 변압기·선로 리액턴스를 덜 반영한 경우이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.