과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 특성… | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 특성에 해당되는 것은?
1
정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.
2
정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.
3
정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
4
정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
해설
고압전로에 쓰는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고 2배의 전류로 2분 안에 용단되어야 한다.
KEC 341.10은 퓨즈 종류별 특성을 구분한다. 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 2배 전류로 120분 안에 용단되는 것이며, 비포장 퓨즈는 이와 달리 용단 시간이 훨씬 짧다.
- 1.25배·2배 전류로 120분 안에 용단된다는 설명은 용단 시간 120분이 포장 퓨즈의 기준이라 틀리다.
- 1.1배에 견디고 2배 전류로 120분 안에 용단된다는 설명은 견디는 배율과 시간이 모두 규정과 다르다.
- 1.1배에 견디고 2배 전류로 2분 안에 용단된다는 설명은 견디는 배율이 규정과 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.