저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전선은 절연전선을 사용한다.
2
전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
3
전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.
4
전선과 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 간격을 0.5m로 한다.
해설
저압 옥상전선로에서 전선과 조영재의 간격을 0.5 m로 한다는 설명이 틀리다. 규정은 2 m 이상이다.
KEC 221.3은 저압 옥상전선로의 전선과 이를 시설한 조영재 사이를 2 m 이상(고압절연전선·특고압절연전선·케이블이면 1 m)으로 정한다.
- 전선은 절연전선(OW전선 포함) 또는 동등 이상의 절연성능이 있는 것을 쓴다는 설명은 규정과 같다.
- 전선은 지름 2.6 mm 이상의 경동선(인장강도 2.30 kN 이상)을 쓴다는 설명은 규정과 같다.
- 전선을 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않게 시설한다는 설명은 규정과 같다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.