변압기에 의하여 특고압 전로에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 3배 이… | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
변압기에 의하여 특고압 전로에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 3배 이하의 전압이 가하여진 경우에 방전하는 피뢰기를 어느 곳에 시설 할 때, 방전장치를 생략할 수 있는가?
1
변압기의 단자
2
변압기 단자의 1극
3
고압전로의 모선의 각상
4
특고압 전로의 1극
해설
변압기로 특고압 전로에 결합되는 고압전로에서 사용전압의 3배 이하 전압에서 방전하는 피뢰기를 고압전로의 모선 각상에 시설하면 방전장치를 생략할 수 있다.
KEC 322.3은 특고압과 고압의 혼촉 방지를 위해 변압기 단자에 가까운 1극에 방전장치를 두도록 한다. 다만 사용전압의 3배 이하에서 방전하는 피뢰기를 고압 모선의 각 상에 시설하거나 혼촉방지판을 두면 생략한다.
- 변압기의 단자에 가까운 1극은 방전장치를 설치하는 원칙적 위치이지 생략 조건이 아니다.
- 변압기 단자의 1극이라는 위치도 방전장치를 설치하는 위치일 뿐 생략 조건이 아니다.
- 특고압 전로의 1극이라는 위치는 규정에 없다.